_奈_西_ 发表于 2017-8-19 11:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
原创作者:晓月池塘
经验分享/电缆外伤引起发热的原因分析
图一
bk5xzkG17DYXX1x1.jpg 图二
fc2cjrravk5kA3pv.jpg 图三
AokvYgoC1g16vZut.jpg 工程施工,电缆很容易被损伤,一旦进入雨水,就会形成电加热现象,即a点A相电经水浸湿的麻绳或棉线与b点B相形成回路,供电后即便没有任何负载也会严重发热。电缆内棉线见下图。
图四
cunAkMcUu11kkNb0.jpg 工厂企业内的电缆基本都是固定不动的,很少会像工程施工这样的损坏,为避免电缆外伤后进水,应当及时检查电缆有无破损,及时进行绝缘防水处理,防止故障进一步扩大。
欢迎大神们交流探讨,分享经验,共同提高!
转载请注明出自“头条号/低压电工”
回复

使用道具 举报

精彩评论8

edison521y 发表于 2017-8-19 11:32:33 | 显示全部楼层
还有一个就是单芯高压电缆,如果一点接地,那么中间接头的接地线如果接触不良,屏蔽会带高压。如果两点接地,中间接头接触不良,接头处地线会发热
回复 支持 反对

使用道具 举报

FirstForex 发表于 2017-8-19 11:41:42 | 显示全部楼层
最怕这样的外伤,毛刺,电缆着火很多都是因为这个原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

神路过 发表于 2017-8-19 11:49:32 | 显示全部楼层
赞赞赞
回复 支持 反对

使用道具 举报

晋商总号 发表于 2017-8-19 11:58:42 | 显示全部楼层
分析的有道理。赞一个!
回复 支持 反对

使用道具 举报

longlazio 发表于 2017-8-19 12:07:17 | 显示全部楼层
当初小编还是新手的时候,被这个发热搞到晕,怎么也想不通没有任何负荷的电缆,通电居然发热严重到烫手的程度,直到把全部发热段剥开仔细检查,才发现引起发热的原因。希望能给新手兄弟们一个参考吧!//@金蝉子4589395: 嗯。遇到过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

不是小熊 发表于 2017-8-19 12:15:54 | 显示全部楼层
施工注意事项
回复 支持 反对

使用道具 举报

不是小熊 发表于 2017-8-19 12:24:16 | 显示全部楼层
很好
回复 支持 反对

使用道具 举报

41801163 发表于 2017-8-19 12:32:12 | 显示全部楼层
嗯。遇到过。