分户供暖的地暖比起集中供暖的暖气来说,消费者自由把控的程度大很多,不占用室内空间,控温节能,也是不少人选择地暖的原因。但是在使用过程中,一些错误的做法会损害地暖元件,影响地暖使用寿命。小编就来说一说地暖使用中不得不注意的小知识。
一、初次启动地暖注意事项
初次启动低温热水地面辐射供暖(即水地暖)时,要按照以下程序操作:首先通入25-30°C水,打开地板供水管与回水管之间的阀门,使回水进入地板供水管路中,运行一周后,每周供水温度升高5-10°C,直到供水温度达到60-65°C时,方可正常运行。
c0JMm1PAT23pP3mG.jpg
使用水地暖时,系统最高水温为65℃,建议不超过60℃。如供水温度超过60°C,应打开回水与供水之间的阀门,使地板供暖回水作供水使用。若要调节室温,应根据室外气温,对地板供暖系统供水温度及进入本系统的水量进行调节。室外气温高,可减少系统中水量和降低供水温度,反之亦然。
SC8Gk8g88fzNN814.jpg
地暖系统运行期间应定期检查过滤器、阀门、温度计、压力表等是否能正常使用,鉴于管材受温度和压力的影响而产生蠕变的特性,采暖期间,应有专人把分集水器及前端各阀门、连接件多次再拧紧一些,并定期清理过滤器内杂质,如有损坏,应检修后再用。
二、启动前检查有无滴漏现象
虽然开发商或者采暖服务商在验收房屋的时候已经验明地暖系统是合格的,但在装修期间可能出现的人为破坏,仍然会影响地暖系统的正常运行。
I7zMH27ng377GGm8.jpg
对于安装了低温热水地面辐射供暖(简称“水地暖”)系统的家庭,首次运行水地暖系统之前,应对管路系统进行打压试验,看是否存在跑冒滴漏、漏水漏电现象。之所以要进行打压试验,是担心业主在装修期间无意中损伤了水地暖系统。
em1b1h1Id0jnMHdP.jpg
三、启动地暖不能骤然升温
不管是初次使用还是已经使用了一段时间,水地暖或者电地暖,打开地暖系统时,系统温度都不能设置太高。
qqtsTsYNyTFeK6t8.jpg
在室内温度较低的情况下,骤然升高地暖系统的温度,地暖元件一时间无法接受过高的温度,没有一个缓慢过渡的适应时间,不仅会损伤地暖系统的部件,进而影响地暖系统的使用寿命,而且可能使地板发生变形。
ZdhmpwldLIEC6W9G.jpg
四、启动后注意行为节能
有人认为“离开房间时关掉地暖系统,回到房间时再把地暖系统打开”这种做法可以达到节能的目的,但事实上,这是一种得不偿失、又容易损坏地暖元件的做法。
UcBaXvUuzxrVFUUb.jpg
更为经济的做法可以是这样:人离开的时候,将室内温度控制在13℃~15℃,回到家以后,把室内温度控制到18℃~20℃。通过这样的设定,室内温度上升得比较快,通常半小时之内就能从15℃上升到18℃度~20℃。
cQJ36mdT9Jsb58m3.jpg
当然,在房子长时间(3天以上)空无一人的情况下,可以考虑关闭地暖系统,等回家以后再开启地暖系统。
五、启动水电地暖注意事项
1、启动水地暖注意事项:
u244Z5zUIm1NNM3v.jpg
根据规定,水地暖系统的供水温度理论上最高可达60摄氏度左右,用户在首次启动水地暖系统时,将供水温度设定在25℃~30℃比较合适,等水地暖系统运行一周后,再以每周升高5℃~10℃的速度升高供水温度。在此期间,当木地板地表温度超过26℃或地砖表面温度超过30℃时,应立即降低供水温度。
2、启动电地暖注意事项:
QZ48IfzK8IM4Nd8i.jpg
对于电地暖用户,每年冬季在首次运行电地暖系统时,也同样不能骤然升温,否则也可能出现损伤电地暖系统发热体和地板面层的情况。第一次启动发热电缆系统时,要先预热一天,温度要逐步往上调,并且要保持加热状态72个小时不能停歇。
六、其他装修注意事项:
1、不得私自进行拆卸或改动地暖系统。
2、地暖区域内严禁钻孔、打眼、钉钉子等。
edEbsVBbVSDsmjtj.jpg
3、地暖区域地面不得承受2T/M2以上的荷载及0.2kgf/cm 2以上的压强。在重物堆放区、搭设的脚手架支腿及手推车等与地面接触部位,应支垫硬质木板,增加与地面的接触面积,使地面承载满足使用的要求。
4、禁止采用加设木龙骨架空木地板的施工方法,以免影响系统散热,损坏地暖结构层中的管材。
TDLZ08J285V87k24.jpg
5、供水干管与本系统分水器连接前,应首先冲洗干管后(防止异物进入本系统),再连接本系统。
6、若地暖系统施工后当年冬天不能启用,当室内温度低于5°C时,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以免冻坏系统。非采暖季节系统应充满水。
7、如地下管道系统出现渗漏,可先将分水器上各水路阀门关闭,并及时请物业管理部门或暖气施工单位进行处理。
-----------我是华丽丽的分割线-----------
更多家装设计、布置精彩内容,敬请关注齐家网(微信号:mall_jia)。
更多装修灵感、经典案例,敬请关注齐家精选(微信号:Qjiawan)。
责任编辑:陈婷婷
回复

使用道具 举报

精彩评论20

 楼主| 41801163 发表于 2017-8-19 10:47:53 | 显示全部楼层
你们冬天靠暖气,我冬天都靠一身正气。
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣耀之红 发表于 2017-8-19 10:51:15 | 显示全部楼层
地暖对人伤害极大。肺尘病高发
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 41801163 发表于 2017-8-19 10:53:57 | 显示全部楼层
想问下你是吉林北么,改造的话不建议,温度会加速管道老化 // @Freedom达: 我操 东北做地暖都是铺完管子弄一层水泥砂浆 看完这新闻的图片 颠覆了我的人生观啊 地暖原来还可以这么做 得省多少事儿啊!!!!少流失多少温度啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

坐等悲劇丶 发表于 2017-8-19 10:57:49 | 显示全部楼层
还是地暖暖和哈 // @白二大爷: 地暖还不如壁挂炉
回复 支持 反对

使用道具 举报

J杰涅西斯J 发表于 2017-8-19 11:00:41 | 显示全部楼层
供暖应该提前半个月,结束供暖也应该推后半个月
回复 支持 反对

使用道具 举报

从良肥兵 发表于 2017-8-19 11:03:46 | 显示全部楼层
我楼上楼下都是地暖,我还需要吗?哈哈哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 41801163 发表于 2017-8-19 11:06:59 | 显示全部楼层
我操 东北做地暖都是铺完管子弄一层水泥砂浆 看完这新闻的图片 颠覆了我的人生观啊 地暖原来还可以这么做 得省多少事儿啊!!!!少流失多少温度啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

看天朝 发表于 2017-8-19 11:10:27 | 显示全部楼层
你是猴子派来的逗逼吗 //@笑看风云淡22793150:真是放狗屁,供水温度60度,小便你确定?哈哈哈,烧烤还是桑拿?
回复 支持 反对

使用道具 举报

断情浪子sport 发表于 2017-8-19 11:13:01 | 显示全部楼层
白痴
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋| 地暖圈   |

Powered by Discuz! X3.2© 2016-2020 地暖圈

176-0700-6957